11月13日 水电是怎么验收的
最让人操心的事终于发生了,昨天儿子生病了。幼儿园老师说中饭就没有吃,晚上小额头有点烫,不肯吃饭,不肯喝水,要抱,还说冷。诚诚生病总是不肯吃药的,所以我们只要还能坚持,就不上医院。先投其所好,给他喝下半罐雪碧,然后脱衣服,上床捂着。分析一下,大致是着凉引起的病毒性感冒。然后给他做了一组按摩,这个可是我新学来的哦。效果很明显,马上身上发汗,然后迷迷糊糊睡着了。半夜体温又有升高,在半夜再做了一组按摩,还喝了点水。早上起来基本已经退烧了。
今天还有任务,水电要验收了。中午到了工地,杭佳的老板,经理,水电工已经在忙乎了。电路还是有点复杂的,反正我是不太明白了。学校里学的一点东西老早就还给老师了。水路是没有问题,打压到0.8MP,过了半个来钟头没有下降,基本ok。电路,我们从电箱开始,记录下来每一路电的内容和基本走向。由于大部分的走线都利用了原有的穿线管子,所以也看不出来走向了,至于强电弱电是否距离够,更是无从证明。强电看完,再看弱电,从弱电箱开始,看一下线路的走向。前一次装修完了,在接网线头的时候发现,8芯线有1芯是不通的,当时不知道啊,所以线路怎么不通,还不通,调得要死,后来用万用表1芯1芯地量了才发现问题。幸亏8芯我们只用了6芯,不然就惨了。所以我悄悄问老公,要不要让他们把每根线都测一下?老公说算了,时间不早了,得去上班了,再则,到时候装修公司会负责给我们装好的。
下面先说下问题:
马桶排污管离墙的距离太近,只有28.5。根据资深马桶安装工的说法,至少至少要27才能装305的马桶,如果用255或者205的马桶,那马桶跟墙会有一条缝,如果用移位器,同样会有这个问题,还会有排水不畅的问题。所以我们的想法是在马桶背后的墙上凿掉一层,做个背景。虽然墙面会有高低,但是因为是背景,效果还不太难看的。经理的意思是凿掉一小层在贴背景砖的时候不太好操作,探讨以后决定用新型材料进行瓷砖薄贴,使距离保持在27以上,这样就解决问题了。
卫生间原来有的一个等电位联结端子箱给我去掉了。他们说,这个是防止触电用的,使用上要求这个跟卫生间的毛巾杆,水龙头什么的相连,接地。因为实在也不了解,所以先不表态。回来后搜集了一下资料,很多帖子都把这个东西加上了“很重要”的字样,我贴了一个在下面噢,有兴趣可以看看的,不过实际操作似乎还是很难。
还有个小问题,就是水槽柜的墙排水,位置略低(水电工忘记计算地面找平和贴地砖的高度了)。这个要改还是比较麻烦的,但是水电工还是去改了,末了扔下句“我觉得你的尺寸太高了,到时候装不上不要怪我哦”。大老板马上说“到时候装不上还是要找你的”。呵呵。其实尺寸是卖柜子的老板提供的,装不上就找他们算账。
再就是在书房的电灯开关底盒里,两根电线都是红色的。问了下电工,他说零线用着不够了,他就用红色的来替代一下,上面已经用蓝色的电工胶布做了记号了,没关系的,实在记号没了,他用电笔一测也就知道了。呵呵,反正是一点点,那就算了。
问题说完,再夸一下水电工小潘。小潘虽然年纪很小,但是从业已经多年了,做得很仔细,也漂亮,走线的设计也很合理,强电弱电不可避免的交叉只有一处。掏出包里刚买的铝箔纸,让他给我包一下交叉点,这样能很好地屏蔽一下,就更完美了。
汇报完毕,是不是觉得我很仔细啊?
附件
GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。
该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。在规范的条文说明中对此条作如下说明:洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。
人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压瓜IEC未作规定,但在编制说明中提出:“例如不超过12V”。我国亦末作规定,日本则定为2.5V。
在状况1或状况2下,人体触及电源的 N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳,此时该电气设备仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳。若该电气设备的外壳与浴室水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于地电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于2.5V,甚至超过12V,此时人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体联成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。
卫生间的灯具和电加热淋浴器等电气设备的金属外壳.已可靠接地的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍要作。因为电气设备金属外壳虽然已和PE线作了连接,并通过PE线和接地体连接,但与 PE线相连的金属外壳的电位不一定是地电位,当PE线中出现漏电电流时,尤其是在设备距接地体较远的情况下,由于PE线存在电阻,此时外壳的电位可能会出现足以引起伤害的电位,因此存在电击的危险。当卫生间作了等电位连接后,即使设备外壳的电位远高于地电位,但由于人体可能触及到
的金属物体处于相同电位.因此人不会受到电击。
采用联合接地体,作了总等电位连接的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍旧要。因为总等电位连接,不能保证卫生间内所有金属物体处于同一电位。
局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示。
具体做法如下:
在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通.如图3所示。 等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。 |
|